Цитата Сообщение от niyazM Посмотреть сообщение
Возник вопрос. Есть преобразователь интерфейсов RS 485<>USB и клеммник, как указано на рисунки: все.jpg. При подключении в соответствии с разъемом указанные метки различаются, подключено.jpg. Так и должно быть? Пробовали сбросить к заводским настройкам следуя инструкции, проблема заключается в том что связь с устройством невозможен из-за того что COM-порт не определяется автоматически, а мы не знаем к какому COM-порту он подключен.
Нет, это брак. По вопросу замены клеммника Вы можете обратиться в сервисный центр. Правильное положение контактов указано на корпусе АС4-М.
При подключении АС4-М к ПК Вы можете посмотреть номер СОМ-порта в диспетчере устройств.