Показано с 1 по 10 из 11

Тема: АС4-М+МВ110-224.4ТД. Конфигурирование МВ.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    АС4-М в диспетчере отображается корректно(без восклицательных знаков): Screenshot_1.png. В результате тестов было выявлено, что номер COM-порта всегда остается 3, проверяли на 2 компьютерах. Модуль ранее не использовался, сетевые настройки в конфигураторе М110 оставлены по умолчанию.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niyazM Посмотреть сообщение
    АС4-М в диспетчере отображается корректно(без восклицательных знаков): Screenshot_1.png. В результате тестов было выявлено, что номер COM-порта всегда остается 3, проверяли на 2 компьютерах. Модуль ранее не использовался, сетевые настройки в конфигураторе М110 оставлены по умолчанию.
    Проверьте корректность подключения проводов от модуля до преобразователя (А к А, В к В).
    Если все подключено корректно, возможно, сетевые настройки в модуле отличаются от заводских.
    Попробуйте установить перемычку JP1 на верхней клеммной колодке между клеммами DEF и GND. В этом режиме прибор сохраняет заданные в него ранее сетевые настройки, но к конфигуратору подключается на заводских.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    Возник вопрос. Есть преобразователь интерфейсов RS 485<>USB и клеммник, как указано на рисунки: все.jpg. При подключении в соответствии с разъемом указанные метки различаются, подключено.jpg. Так и должно быть? Пробовали сбросить к заводским настройкам следуя инструкции, проблема заключается в том что связь с устройством невозможен из-за того что COM-порт не определяется автоматически, а мы не знаем к какому COM-порту он подключен.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от niyazM Посмотреть сообщение
    Возник вопрос. Есть преобразователь интерфейсов RS 485<>USB и клеммник, как указано на рисунки: все.jpg. При подключении в соответствии с разъемом указанные метки различаются, подключено.jpg. Так и должно быть? Пробовали сбросить к заводским настройкам следуя инструкции, проблема заключается в том что связь с устройством невозможен из-за того что COM-порт не определяется автоматически, а мы не знаем к какому COM-порту он подключен.
    Нет, это брак. По вопросу замены клеммника Вы можете обратиться в сервисный центр. Правильное положение контактов указано на корпусе АС4-М.
    При подключении АС4-М к ПК Вы можете посмотреть номер СОМ-порта в диспетчере устройств.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Напишите пожалуйста серийный номер прибора.
    Руководитель направления
    "Программное обеспечение для ПК"

Похожие темы

  1. Конфигурирование МВ110-224.8А
    от Newcomer в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:07
  2. Конфигурирование МВ110-8А из СПК110
    от Bandikoot в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 14:38
  3. Конфигурирование МВ110-8АС по Modbus
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 22:53
  4. Конфигурирование МВ110-8АС по Modbus
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 22:53
  5. Конфигурирование МВ110-8А
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •