Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: подключние трехпроводного дтс к пр200

  1. #11

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    photo_2020-03-14_21-40-48.jpgБезымянный.png
    такой результат пока что
    Перемычки на плате ПР200 стоят в положении измерения сопротивления?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Перемычки на плате ПР200 стоят в положении измерения сопротивления?
    ох емае про перемычки забыл, навероное нет. спасибо, проверю

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    ох емае про перемычки забыл, навероное нет. спасибо, проверю
    Ну и в настройках входов в Лоджике проверить не забудьте

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Ну и в настройках входов в Лоджике проверить не забудьте
    да все сделал, работает спасибо. Завтра буду тестировать на стабильность рядом с частотником и как экранировать

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Как боролись?
    Установкой МВ110.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    да все сделал, работает спасибо. Завтра буду тестировать на стабильность рядом с частотником и как экранировать
    Если с частотником рядом, то лучше использовать датчики с выходом 4...20 мА, помехозащищенность линии вырастет в разы.
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 15.03.2020 в 17:57.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •