photo_2020-03-14_21-40-48.jpgБезымянный.png такой результат пока что
Сообщение от sekerin photo_2020-03-14_21-40-48.jpgБезымянный.png такой результат пока что Перемычки на плате ПР200 стоят в положении измерения сопротивления?
Сообщение от Godlike_S Перемычки на плате ПР200 стоят в положении измерения сопротивления? ох емае про перемычки забыл, навероное нет. спасибо, проверю
Сообщение от sekerin ох емае про перемычки забыл, навероное нет. спасибо, проверю Ну и в настройках входов в Лоджике проверить не забудьте
Сообщение от Godlike_S Ну и в настройках входов в Лоджике проверить не забудьте да все сделал, работает спасибо. Завтра буду тестировать на стабильность рядом с частотником и как экранировать
Сообщение от По самые по... Как боролись? Установкой МВ110.
Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ www.tap18.ru
Сообщение от sekerin да все сделал, работает спасибо. Завтра буду тестировать на стабильность рядом с частотником и как экранировать Если с частотником рядом, то лучше использовать датчики с выходом 4...20 мА, помехозащищенность линии вырастет в разы.
Последний раз редактировалось Godlike_S; 15.03.2020 в 17:57.
Просмотреть облако меток
Правила форума