Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Рисовал простой проект для управления 3-мя насосами. Щиты с такой же, но на релейной автоматике, работают на нескольких котельных уже несколько лет.
    Входы 1,2,3 это команда на включение насосов. Входы 4,5,6 это команда с доп контактов выключателей и тепловых реле насосов, о том что они в норме.
    Одновременно в работе 2 насоса, третий резервный и включается при аварии одного из первых двух. Наработки и ротации нет, включаются в ручную. Выход 7 общая авария для всех трех насосов.
    Может кому и сгодится.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3 н.jpg (365.8 Кб, Просмотров: 26)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.03.2020 в 20:36.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Рисовал простой проект для управления 3-мя насосами. Щиты с такой же, но на релейной автоматике, работают на нескольких котельных уже несколько лет.
    Входы 1,2,3 это команда на включение насосов. Входы 4,5,6 это команда с доп контактов выключателей и тепловых реле насосов, о том что они в норме.
    Одновременно в работе 2 насоса, третий резервный и включается при аварии одного из первых двух. Наработки и ротации нет, включаются в ручную. Выход 7 общая авария для всех трех насосов.
    Может кому и сгодится.
    Ничего вечного не бывает, например один из насосов сломался или ещё что, например сальники набить нужно, короче, надо выключить, чтобы насос не включился! Так вот у Вас это не предусмотрено, придётся, чтобы насос не включился например автоматический выключатель выключить, а то при аварии других насосов он запустится! У меня это предусмотрено на каждый насос имеется селекторный переключатель на 3 положения: включение автоматического режима/выключен/включён!
    Можно и с экрана управлять режимом работы насосов, например с помощью комбобокса и включение-выключение ротации с экрана сделать, если она не всегда нужна!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •