Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 290

Тема: CODESYS V3.5. Архивация

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Попробуем перезагрузить. Спасибо. хорошо бы помогло.С помощью CodeSys "Сброс" не помогло. "Сброс холодный" и "сброс заводской" забоялся. Не подскажете в чём разница? И что они значат. А то панель от меня в 400км.
    Сброс - переинициализация переменных (кроме энергонезависимых)
    Сброс холодный - переинициализация переменных, включая RETAIN
    Сброс заводской - полное удаление программы из контроллера

  2. #142

    По умолчанию

    Сброс через СodeSys не помогает. Нужно выдернуть питание?

  3. #143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Сброс через СodeSys не помогает. Нужно выдернуть питание?
    Да, нужно перезагрузить контроллер по питанию.

  4. #144

    По умолчанию

    Здравствуйте. Судя по описанию в инструкции и по ошибкам компиляции (c0127: Недостаточно кодовой памяти), модуль OwenArchiver не годится для архивирования большого кол-ва переменных (50+/-) на СПК110 предыдущей модификации? Библиотеку CAA File возможно использовать, как альтернативу?

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r_vector Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Судя по описанию в инструкции и по ошибкам компиляции (c0127: Недостаточно кодовой памяти), модуль OwenArchiver не годится для архивирования большого кол-ва переменных (50+/-) на СПК110 предыдущей модификации? Библиотеку CAA File возможно использовать, как альтернативу?
    Добрый день.
    Да, все верно. Использование CAA File в качестве альтернативы, лишенной подобных ограничений - возможно.

  6. #146

    По умолчанию

    А можно ли сделать, чтобы в режиме архивирования "По изменению переменной", период архивации был 1 сек? По аналогии с режимом "По команде".
    В архив пишутся значения переменных из нескольких FB и делать режим "По команде" в моём случае не очень удобно.

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    А можно ли сделать, чтобы в режиме архивирования "По изменению переменной", период архивации был 1 сек? По аналогии с режимом "По команде".
    В архив пишутся значения переменных из нескольких FB и делать режим "По команде" в моём случае не очень удобно.
    Нет, так сделать нельзя.

  8. #148

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Пытаюсь организовать на СПК110 МО1 хранение списка операторов в строковый файл с помощью библиотеки CAA File.
    Структура примерно такая 1111;Иванов Иван Иванович (табельный номер;ФИО).
    При загрузке контроллера файл извлекается в массив и в зависимости от введенного табельного привязывает к нему имя оператора, планируется добавление и удаление операторов.
    С записью вроде разобрался а вот с чтением никак.
    Мож кто подкинет пример чтения строковых данных?
    Последний раз редактировалось Vladimir_Ch; 29.06.2020 в 23:26.

  9. #149

    По умолчанию

    Добрый день! Пытаюсь повторить пример архивации CAA File на виртуальном контроллере. В проект не стал добавлять действие act01_DriveInfo. Добавил пока только act02_DirExample и act03_DirList. В функции DEVICE_PATH указал пути 'D:\OWEN\USB\' и 'D:\OWEN\SD\'. После загрузки, в блоке DIR_INFO при каждом вызове FILE.DirList выдает информацию только о первом вложении '.' , и весь массив astDirInfo заполняется только им. В итоге FILE.DirList не выдает NO_MORE_ENTRIES и переменная uiEntryPos зацикливается до бесконечности. Создать, переименовать и удалить каталог работает.
    Скачал Example_CAA_File_3514v1. В нем обновил устройство до виртуального, в DEVICE_PATH пути поменял на 'D:\OWEN\PLC_MEMORY\' , 'D:\OWEN\USB\' , 'D:\OWEN\SD\' и 'D:\OWEN\FTP\'. Все работает, массив заполняется '.' '..' и далее тем что вложено.
    Создал второй проект. В главную программу внес только код из блока DIR_INFO, и больше ничего. Так все работает. Начал добавлять частями остальное с периодическим тестом. В итого весь код тот же, что и в первом проекте, только без визуализации, и при этом все работает. Частично добавил визуализацию, проверок не делал. Через неделю загружаю, опять не работает...
    В чем проблема?
    Последний раз редактировалось Юрко; 19.08.2020 в 14:08.

  10. #150

    По умолчанию

    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект, на котором DIR_INFO не работает - без этого не представляется возможным дать какие-либо комментарии.

Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •