В дальнейшем предполагается установить ещё 3 клапана на аварийное отключение ( это многоквартирный жилой дом ), а у GSM контроллера всего четыре независимых реле. По этой причине и хотелось все реализовать на реле ПР110-220.8ДФ.4Р.
Также в инструкции к контроллеру написано следующее
Запрещено прямое подключение к контактам реле индуктивной нагрузки. Например, таких устройств как двигатели, электромагнитные клапаны. Подобные виды устройств требуется подключать только через промежуточные реле (контакторы) или применять резистивно-емкостной защитный контур."