Что используете в качестве датчика разрежения П3500 И6,3 Д0,5 попробуйте
Что используете в качестве датчика разрежения П3500 И6,3 Д0,5 попробуйте
На втором канале ТРМ-212 установлен ключ Автоматический / Ручной режимы работы. При переходе из автомата в ручной режим паразитных импульсов нет, с этой проблемой я разобрался. МЭО остается в том положении в котором и был при автоматическом режиме. Осталось только с коэффициентами разобраться. Спасибо за совет в понедельник буду пробовать.
По коэффициентам понятно буду пробовать как Вы мне и писали, а вот в разделе VALV - Параметры задвижки. Какие параметры устанавливать? Использую МЭО-16/63 время полного хода привода 63 сек. Значит в разделе VALV в параметре V.MOT (полное время хода задвижки) - устанавливаю 63 сек. V.TOF (пауза между импульсами доводки) - устанавливаю 3 сек. В разделе VALV нужно устанавливать значения в параметре V.rEV (Минимальное время реверса) - у меня установлено 0?