Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Блочные котельные в основном. Диспетчерезация котельной.
Почему именно ПР скажите есть же ПЛК для этих нужд да есть но немногие могут позволить собрать на хорошим плк.
Да ПЛК не соизмерим с ПР разумеется и цена на него другая.
Для диспетчерезации не особо нужно много ресурсов главное чтоб связь была и интерфейсы работали устойчиво.
По осени перевел одну котельную на ПР200 с модулем расширения смотрю неплохо. Говорят что с двумя модулями уже ПР200 глючят не знаю сам не проверял пока но скоро протестирую. Было бы не плохо и конвертер туда пристроить съемный с интернетом для связи со скадой.
Спасибо за ответ!
Было бы хорошо узнать, что там глючит
Такого точно не наблюдалось ранее, чтобы ПРМ влиял на работу ПР200. Ну или как то ни сбоили вместе.