Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ 251 Щ1 1 СРИ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,522

    По умолчанию

    ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.

    https://owen.ru/product/trm251

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	funkczionalnaya_shema_trm251-struct-01.png 
Просмотров:	103 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	46723

    re_trm251_2025.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2020 в 16:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.

    https://owen.ru/product/trm251

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	funkczionalnaya_shema_trm251-struct-01.png 
Просмотров:	103 
Размер:	95.6 Кб 
ID:	46723

    re_trm251_2025.pdf
    Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_оР Посмотреть сообщение
    Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление
    Ну это совсем не так, если нагрузка трёхфазная, то что-то типа этого:

    https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Трёхполюсное ТТР.PNG 
Просмотров:	86 
Размер:	18.4 Кб 
ID:	46728

    Бывают и однополюсные ТТР с управляющим напряжением 90 - 250 В.:

    https://owen.ru/product/hdh_za2

    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2

    По поводу ТРМ251: я бы предпочёл первый выход(ПИД-регулятора) модификации "К"!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	oboznacheniya_pri_zakaze_oven_trm251.png 
Просмотров:	108 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	46729
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2020 в 14:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.