Ну ладно, тогда буду использовать ПР200.
Как я понимаю, источник питания 24В + ПР102 на 24В с аналоговым входом будут не меньше стоить, чем ПР200 на 220В.
Дискретные входы - если на борту не будет встроенного источника 24В, как на ПР200 - то и дискретные входа на 24В ни к чему.
Если входа 24В, получается в системе уже есть что-то 24 вольтовое, есть источник питания от которого и ПР запитать можно.
Использовать в качестве простого умного дома. Контроль света, электро кранами на воду, теплого пола. Аналоговый вход нужен для 2 датчиков температуры пола и, возможно, на него же будет повешен датчик протечек.
Очень жалко, да, дискретные входы хотелось бы видеть на 220в. Во многих случаях я хотел бы использовать пр102 как полную замену пр200 в виде пр102+ипп120, в тех местах, где нежелательно доступ внутрь щита или где нужна компактность по дин-рейке
При этом в большинстве случаев входы 220в являются огромным преимуществом пр-ок относительно ПЛК, а так же можно применить ПРку как замену нескольким реле времени или просто куче релюшек.
Последний раз редактировалось bayk; 20.12.2019 в 13:31.
Можно промежуточные реле поставить для замены сгоревших реле времени на 220В! При модернизации и вновь создаваемых предпочитаю входа на 24В, вот раньше широко применяли РПУ-2 на 24В и горя не знали:
RPU_2.png
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я вот наоборот. Основной моей спецификой являются котельные, поэтому я недолюбливаю сигналы 24 в, которые покидают щит - на механических датчиках от влажности и температуры образуются окислы и начинается свистопляска. То же касается и переключателей. Да и дополнительный блок питания это лишние расходы, особенно в маленьких проектах.
Когда я занимаюсь автоматизацией технологии, то тут уже совсем другой разговор - только 24 вольта всюду, только транзисторные выходы и внешние реле, хотя цепь аварийного стопа все равно на стационарных точках -220в.