В принципе да. Только убедитесь что все связи переназначите правильно.
В принципе да. Только убедитесь что все связи переназначите правильно.
Спасибо.
Проблема объекте .Перестали отправляться СМС . Отправлялись с начала отопительного сезона без проблем . Блоки не активны . Отключали включали питание на модеме .
Перезагружали ПК . Запускали (останавливали) проект . Нет результата . Блоки не активны .Где капать ?
Проблема с СМС.jpg
Посмотрите в нижнем правом углу, нет ли красного восклицательного знака (если закрыть все мнемосхемы). Если на него нажать будут описания текущих ошибок.
Так же сформируйте отчет об ошибках и вышлите на support@insat.ru если сходу разобраться не получится.
Спасибо.
Не кто к преобразователю USB COM порт не подходил . Но он произвольно поменял СОМ1 на СОМ2 .Само произвольно поменял СОМ1 на СОМ2.jpg .
Мастер скада не могла оказать в этом содействие ?
Нет. На такие настройки она не влияет.
Спасибо.
Подключившись к объекту с последней версии WIN10 19.03 -- 64 хотел подкорректировать проект --------- проблема с шрифтами .jpg
На русском на все клавиши откликается вопросительным знаком . Хотя в других редакторах все нормально .
Здравствуйте,
функция OpcQuality в скрипте возвращает 28 - что это означает?
Считал что если 0 то ошибка, но при отключенном преобразователе АС4 получаю 28 как так?
Извините . Администратор проверил это удаленка виновата .