    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Во первых нужно присвоить разные имена этим переменным, во вторых эти переменные подключить к макросу управления из двух мест SelchngI. Screenshot_10.png
    Спасибо за ответ. Если будут две переменные, тогда не получится видеть следующее: к примеру включили Q1 на контроллере, а в SCADA так и будет Q1 вык. Нужен какой-то обмен между двумя этими переменными. Две переменные и SEL норм, если нет необходимости видеть в каком состоянии выхода в SCADA или в контроллере.
    Последний раз редактировалось GridLink; 16.12.2019 в 15:50.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GridLink Посмотреть сообщение
    к примеру включили Q1 на контроллере, а в SCADA так и будет Q1 вык
    ну это же всё от Вас зависит.
    По грамотному скада должна отображать выходы, а управляющие сигналы отправлять в отдельные переменные, которые можно совместить с какими либо внутренними переменными контроллера, выбирая приоритетность или еще какие задумки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну это же всё от Вас зависит.
    По грамотному скада должна отображать выходы, а управляющие сигналы отправлять в отдельные переменные, которые можно совместить с какими либо внутренними переменными контроллера, выбирая приоритетность или еще какие задумки
    SCADA отображает состояние выходов, с этим проблем нет. А вот управляющие сигналы со SCADA я бы отправлял конечно на прямую без преобразования bool_to_int, но в режиме SLAVE в ПР200 нельзя создавать сетевые переменные типа bool. Приходится преобразовывать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GridLink Посмотреть сообщение
    SCADA отображает состояние выходов, с этим проблем нет. А вот управляющие сигналы со SCADA я бы отправлял конечно на прямую без преобразования bool_to_int, но в режиме SLAVE в ПР200 нельзя создавать сетевые переменные типа bool. Приходится преобразовывать.
    См. мой пост выше!
    То, что ввели на экране - будет отображаться и в СКАДА
    То, что ввели в СКАДА - будет отображаться и на экране ПР
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GridLink Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Если будут две переменные, тогда не получится видеть следующее: к примеру включили Q1 на контроллере, а в SCADA так и будет Q1 вык. Нужен какой-то обмен между двумя этими переменными. Две переменные и SEL норм, если нет необходимости видеть в каком состоянии выхода в SCADA или в контроллере.
    Ваш случай описан в п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916
    Захват-8.png

    К выходам UNPAC, помимо экранных булевых переменных, подключить физические Q1, Q2, и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2019 в 15:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ваш случай описан в п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916
    Захват-8.png

    К выходам UNPAC, помимо экранных булевых переменных, подключить физические Q1, Q2, и т.д.
    Спасибо большое именно то что нужно. Всем спасибо за ответы. Тема закрыта.

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 19:11
  3. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:08
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  5. буст или трм-10 с выходами с3 ?
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 18:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •