Здравствуйте, попробую ответить на Ваши вопросы более развернуто.

Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
1. Не все ТРМы поддерживают Modbus. Как быть, если контроллер с одним RS485 портом надо обвязать и с ТРМами и с СП270?
Да не поддерживают, но как Вы могли заметить, мы сейчас достаточно усиленно работаем над поддержкой протокола modbus в наших приборах. Так что через некоторое время, mobus появится повсеместно. Может не в старых приборах, но в новых альтернативах точно.
Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
2. Почему СП270 не поддерживает протокол ОВЕН ?
Так сложилось исторически. Не получилось

Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Пришлось взять ПЛК с двумя RS485:
1. Один опрашивает ТРМы на протоколе ОВЕН.
2. Второй обслуживает СП270 на ModbusRTU.
Здесь Вы конечно погоречились, ведь панель может работать по rs232. зачем Вам два 485х интерфейса?

Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Может есть у кого решение оригинальнее ?
Если без второго 485-го никак то его уже посоветовали.

Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
СП270 не работает в Slave RTU. Контроллер панель видит - но панель на запросы всегда отвечает 0, а в запрашиваемом регистре сто процентов задано значение не равное нулю. Меняем контроллер и панель ролями - все нормально! Почему?
Насчет этого было уже много разговоров. Думаю, Вы просто некорректно считываете. Обращение должно быть к втутреннему регистру, адрес которого должен начинаться с 256. Причем, запрос должен идти от ПЛК по 3й функции модбас. в РП есть маленький пример на эту тему. Есть примеры на форуме и в разделе панели, посмотрите


Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Одним словом с ТРМами без ПЛК через СП270 не вариант поработать!!!
Не со всеми, но работаем над тем, чтобы можно было работать со всеми