Если просто по команде нужно проехаться ножом туда-сюда, без контроля времени перемещения(возможной неисправности), вроде как первоначально затевалось, то можно как-то так:
Задание_2.PNG
Задание_2.owl
Или так, попроще:
Задание_3.PNG
Если просто по команде нужно проехаться ножом туда-сюда, без контроля времени перемещения(возможной неисправности), вроде как первоначально затевалось, то можно как-то так:
Задание_2.PNG
Задание_2.owl
Или так, попроще:
Задание_3.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2019 в 04:21.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не очень понятно, что Вы хотите, я так подозреваю сигнал аварии хотите сформировать?
Тогда можно так сделать: объединяете два дискретных выхода(ход вперед-назад) по "или" и если сигнал длится более максимального времени хода(ставите ТОN), то срабатывает триггер аварии(ставите RS-триггер) блокирую дальнейшую работу!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда подайте на TON импульсы с энкодера, а уставку максимальное время между импульсами, это принципиально логику не меняет!
И защита двигателя так и так должна присутствовать, так что секундой раньше или позже сработает авария, особой разницы не будет!
Примерно как-то так:
Авария.PNG
И, случаи бывают разные, можно и так:
Авария_2.PNG
Авария_2.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2019 в 11:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.