Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?
Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
По второму вопросу.
Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
Захват-1.png
Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения