Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?

    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.

    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.

    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Захват-1.png
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Если включена галка "Без первой паузы", цикл начинается с вызова функций, например макроса.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
    ЗЫ,
    Чуть не забыл
    Можно вызывать макрос "Максимально часто" - с периодом сканирования экрана, если использовать режим непрерывно!
    Захват-2.png

    Здесь тоже можно управлять вызовом через бит разрешения.
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?

    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.

    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.

    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Захват-1.png
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?

    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.12.2019 в 14:26.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?

    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим

    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Спасибо. Проблема в том, что у меня нет панели иначе я бы все проверил и не задавал вопросы. Большой минус конфигуратора панелей ОВЕН - это то, что не работают макросы в симуляторе.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2019 в 15:35.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    И все таки какова точность в отсчете временного интервала ?

  8. #8

    По умолчанию

    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.
    п. 2.1 в FAQ
    https://owen.ru/product/sp3xx/faq

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    или п.19. ОВЕН СП3хх. Tips&Tricks. Приятные мелочи в Видеокурс по СП3хх : 2:50 мин - 4:40мин
    https://owen.ru/product/sp3xx/video
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.12.2019 в 10:59.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •