Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299