Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
Внезапно произошёл сбой в работе ПР200. Проект писался в OL 1.8.93.7745 в далёком 2016 году и всё работало без происшествий 3 года. Как вдруг внезапно сбросились энергонезависимые переменные (причём не в состояние, заданное по умолчанию). Я думал местные чего накрутили, но нет. Т.к. диапазон вводимых значений с экрана был программно ограничен, а по факту на экране отображались значения, ввести которые невозможно (в частонсти 9,9 или 0,0), но при нажатии кнопки SEL что-бы их изменить, то выводимое мигающее на экран значение (например 0,0) сразу менялось на минимально возможное 7,0 , если нажать отмена, то опять вернётся 0.0, если продолжать редактировать, то можно нормально отредактировать столько сколько нужно в заданных границах, вновь введённые значение нормально применились и работа программы вновь возобновилась. Просто был какой-то глюк.
Добрый день.
Спасибо за обратную связь. Такое наблюдалось в старых прошивках прибора.
Был очень редкий случай, когда при помехах, переменные сбрасывались в такие значения.
Так было не с каждым прибором, а, наверное, с одним из 10000.

В новой прошивке это поправлено, и вот уже больше 1,5 лет не наблюдалось.
Если повторится, то обновите прошивку ПР200 до последней, пожалуйста.