Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ответьте пожалуйста, как: 0х9200 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 575 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8192 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 512 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8208 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 513 регистра программируемого реле ПР200 ЧтениеЗапись бит в ПР.jpg?
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.
    Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста № пункта руководства?

  3. #3

    По умолчанию

    Ну вот тут, например. На стр.29.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Ну вот тут, например. На стр.29.
    Спасибо за разъяснения.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ответьте пожалуйста, как: 0х9200 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 575 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8192 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 512 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8208 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 513 регистра программируемого реле ПР200 ЧтениеЗапись бит в ПР.jpg?
    В самом начале поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916, из которого Вы взяли картинку, про это написано и картинка есть с распределением регистров/бит в слейве ПР.

    Вот смотрим на картинку - регистр 575 в hex будет 23F, значит разряды этого регистра от 0(0) до F(15) ,будут иметь адреса от 23F0 до 23FF, т.е. в дес от 9200 до 9215
    ================================================== ===================

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.
    Ну Вы даёте!
    Как это, у панели регистров нет?
    Можно вместо бита 0х9200
    Захват-2.png
    использовать в переключателе разряд 00 регистра 4х575
    Захват-3.png

    В ПР адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Это следует из Руководства на ПР а не из руководство на панель
    Захват-1a.png

    таким образом такие переключатели эквивалентны
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 18:28.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grammofon Посмотреть сообщение
    Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?
    На входы надо напряжение подавать, сухой контакт не катит.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •