Дебуг 232-й порт вроде, ставится преобразователь 232-485 (АС4 или 3 у Овен), тянется параллельно линия существующей, пересаживаются все СМИ на нее. Отвязываем их от линии счетчиков. Это на самом деле правильное логическое решение. тогда окна тишины каждый час вполне оптимальное решение
Ну, договоритесь с энергетикомтем более он читает раз в месяц... а так сможет хоть каждый час в окне тишины читать.
вообще энергетик работает на предприятии где все общее для предприятия
А ? так вы счетчики никак не читаете из ПЛК ? вы просто сели на эту линию чтобы свои СМИ раскидать ?????
Пожалуй вам надо читать из СМИ данные после отправки, если ошибки нет, переходить к следующему, если ошибка есть, прослушать порт на наличие передачи, если она есть, заткнуться на 5 минут (ну или точнее до времени тишины) если это ложная передача, продолжать, если это энергетик подключился, ждать...
Ну а еще свое архивирование реализовывать по тому же принципу.
з.ы. но я бы сеть разделил на СМИ и счетчики
Будь я энергетиком, я бы как раз потребовал окно тишины, позволив залезть в свою сеть, если другого варианта нет.




тем более он читает раз в месяц... а так сможет хоть каждый час в окне тишины читать.
Ответить с цитированием