Здравствуйте
Настраиваю Овен Cloud на СПК107 М01.
При переходе на "Owen Cloud / Конфигурация" вместо поля "ТОКЕН", стоит поле "IP-адрес".
Что сделал не так?
Здравствуйте
Настраиваю Овен Cloud на СПК107 М01.
При переходе на "Owen Cloud / Конфигурация" вместо поля "ТОКЕН", стоит поле "IP-адрес".
Что сделал не так?
Добрый день.
В последней прошивке способ подключения к облаку изменился.
См. здесь п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Не удаётся установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 пишет Could't load CheckACL.dlll file.
Добрый день.
Вероятно, не хватает прав. Попробуйте от имени администратора установку запустить и ставить не в системные папки.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый вечер. Есть проблема. Пытаюсь настроить обмен между спк107 м01 и модемом пм01, с помощью бибки. Если выбираю 485 порты, работает. 232 - не работает. В чем проблема не пойму. Работает ли 232 вообще, или что-то делаю не так?
У СПК RS-232-1 может использоваться в режиме консоли - тогда работать по нему с модемом не получится.
Проверьте, не установлена ли в конфигураторе соответствующая галочка.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Нашел причину. Проблема была в кабеле. Монтажник накосячил. Кстати, клемники быстрозажимные - очень удобно.
Добрый день. Продолжение предыдущей проблемы с RS 232-м. Контролеры СПК107 М01 и ПЛК150. Связь и управление по СМС с помощью GSM модемов ПМ01. Столкнулись с проблемой. Отключаем ЭХО АТ командой АТЕ0, сохраняем AT&W, все работает. СМС корректно получает. Но после перезагрузки СПК и модема (выключили, включили питание всего шкафа управления), СМС отправляет, а вот при получении СМС не видит текст, номер, дата не корректная. Как при включенном ЭХО. Снова отключаем ЭХО, сохраняем - работает. Но после очередной перезагрузки все снова повторяется. Это уже третий проект и до этого проблем не было. Причем так ведет себя только один модем, подключенный к СПК. Второй модем работает корректно, подключен по RS 485. Попробовали отключать ЭХО с помощью FB_SMS_CSD.SetModemPort как описано в примере. Но после перезагрузки все тоже самое. Модем подключен по RS 232. Поменяли модемы местами. Тот который работал с ПЛК, с СПК тоже перестал видеть СМС. Как будто в СПК что-то включает ЭХО. Опытным путем выяснили что дело в 232. На нем после перезагрузки, включается эхо. Перешли на 485 - все работает, СМС приходят корректно. Что сделать чтобы по 232 работало?
Скриншот прилагается.
скрин.jpg
В продолжении эпопеи.
Выяснил, что в бибке блок (FB_SMS_CSD.SetModemPort) который должен настроить модем, в том числе отключить эхо, не отключает эхо.
Переподключил модем на RS 232-2, проблема ушла.
Вывод: на 485 и 232-2 работает нормально, на 232-1 при перезагрузке включается эхо.
Наверное проблема в бибке или прошивке.
Последний раз редактировалось Максим79; 18.11.2019 в 10:24.
Подключаюсь к СПК110М01 через WinSCP, в руководстве сказано root / 22 / без пароля
Все равно спрашивает пароль, и постоянно говорит "access denied". Как?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте