Показано с 1 по 10 из 38

Тема: отказ ПЛК110-60 М02

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2. В версии 9.4.3 ошибка, указана скорость 38400, а на самом деле это 57600.
    Новая модификация панели вообще не поддерживает скорость 38400 - это указано на сайте Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19 200, 57 600, 115 200 бит/c
    Мдя... Я патстулом. Иначе не скажешь! Итак!
    Версия 9.4.3 для того чтобы работало нужно выставить скорость в конфигураторе панели 38400, а в плк 57600.
    Версия 9.5.2 для того чтобы работало нужно выставить скорость в конфигураторе панели 57600, а в плк 38400.
    Это как так то?
    Последний раз редактировалось AnSm; 15.11.2019 в 11:53.
    Доброго здоровья!

Похожие темы

  1. Отказ от диска в комплекте с контроллерами
    от Сергей Лысов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:57
  2. Отказ Ethernet у ПЛК110 v2
    от rwg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 11:28
  3. Нет связи с АЦП МВ110-8А
    от maratsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:51
  4. Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    от SergeyE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:28
  5. отказ плк 150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 14:01