Цитата Сообщение от AnSm Посмотреть сообщение
Нашел косяк с панелью. Не знаю кто виноват. Панель или контроллер или новая программа конфигурирования ИП320. Для того чтобы появилась связь панели с контроллером пришлось выставить в контроллере параметры порта а2-в2 (rs-485-2) скорость 57600, а в программе конфигурирования (версия программы V9.4.3) ИП-320 скорость 38400!!! Все скорости не проверял, но на скоростях 9600 и 115200 связь есть.
Я всегда выставлял скорость связи с панелью 38400 из за длинного кабеля связи (иногда более 30 метров). Да и на скорости 115200 связь с панелью даже на коротком расстоянии была не надежной. И тут по привычке выставил скорость 38400 и получил такую вот бодягу.
Ау! Производители! Где накосячили? Напоминаю: контроллер плк 110-60 v2, панель ИП320 М01.
Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2. В версии 9.4.3 ошибка, указана скорость 38400, а на самом деле это 57600.
Новая модификация панели вообще не поддерживает скорость 38400 - это указано на сайте Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19 200, 57 600, 115 200 бит/c