Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
У ТРМ212 2 входа, так что либо датчик положения, либо погодозависимость. Впрочем, с потенциальным датчиком положения он не работает. Ежели только попробовать с помощью сопротивления сделать из 2-10В 4-20мА. А сделать в ОЛ ПИД-регулятор, учитывающий аналоговый сигнал положения клапана, я бы, пожалуй, не смог.
Для привода с аналоговым управлением(0-10 В) датчик положения для работы регулятора не нужен, исполнительный механизм позиционируется в соответствие с управляющим сигналом 0-10 В!
В принципе датчик положения уже присутствует в таком приводе!
Так что второй вход свободен для датчика температуры на улице!