Здравствуйте!
Существует необходимость в регистрации времени циклов упаковочной линии.
Подскажите, возможно ли это сделать с помощью модуля сбора данных ОВЕН МСД-200 в связке с модулем ввода (например)?
Здравствуйте!
Существует необходимость в регистрации времени циклов упаковочной линии.
Подскажите, возможно ли это сделать с помощью модуля сбора данных ОВЕН МСД-200 в связке с модулем ввода (например)?
Что опрашивать будем? Вход модуля ввода? И что это даст?МСД-200 применяется для опроса\прослушивания приборов, модулей ввода, контроллеров имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485. Производит архивирование данных полученных с 64 точек измерения на карту памяти SD.
Тут нужен как минимум счетчик циклов, и (насколько я понял) измеритель времени между циклами. Готовых решений нет, поэтому придется алгоритм программить самостоятельно. Т. е. нужно уже как минимум программируемое реле типа ПР200. А вот уже к этому ПР и прикручивать МДС, если требуется архивирование.
Добрый день.
Можно взять модуль ввода дискретных сигналов, завязать его с МСД и у Вас получится фиксация времени, когда включен от или иной вход. Потом можно уже вывести эти данные на график и наглядно получить временную диаграмму включения/выключения того или иного процесса.
Здесь многое уже зависит от того, какова длительность этого процесса. Какая точность Вас интересует. То есть уже привязываетесь к времени дискретизации опроса блоком МСД.
У нас такое реализовано на линиях пастеризации. Там отслеживается время работы на продукте, время СИП мойки разными средами и простоя. Правда модули опроса и самописцы используются другие. Но принцип тот же. Но там процессы длительные по времени. Десятки минут и часы. Поэтому дискретность записи от минуты до 5 минут. Если у Вас процессы быстрее чем время дискретизации, придётся использовать другое техническое решение.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
[QUOTE=Sulfur;317711]Что опрашивать будем? Вход модуля ввода? И что это даст?
Да, измерить время подачи сигнала на вход модуля ввода или вход ПР200. Есть ли у МСД-200 такая возможность?
Вы с такими интервалами будете убивать флешки.
Вообще , если задача стоит в регистрации только временных меток включения/выключения, наверное оптимальнее применить устройство, способное вести именно дискретный учет событий по команде, а не постоянный опрос
Используйте вайфай маячок (например есп8266) ,который по включению питания создает точку доступа . Далее установите HMI- Kascada на смартфон или ПК (с эмулятором) и используйте в нем компонент архив и расчитывайте,записывайте в приложении время между включениями маячка . Ни чего более не нужно - цена вопроса 200р . Это если считаете не каждую секунду ...
электронщик до мозга костей и не только