Доброго времени суток!
Petera спасибо за советы и подсказки. сегодня утром попробовал поменять.все как бы отрабатывает по индикации. перенастроил регистры по индикации аварии, но пока остались еще вопросы
З.Ы. подключил датчики, скорректировал давление, скорректировал температуру.
плк дает команды на включение насосов.панель выдает индикацию, что насосы пускаются и авария происходит.
с имитировал появление перепада на насосах, сбрасываю аварию с помощью панели, насосы пускаются по новой, но также в аварию уходят.
в чем может быть причина?
и клапан подпитки висит постоянно открытым. что может быть еще?