Тимур Шакиров
Бессмысленная затея. Греющий кабель - чисто активная (резистивная) нагрузка. У неё нет пускового тока. Есть ток потребления, соответствующий сопротивлению кабеля при определенной температуре. Чем ниже температура, тем ниже сопротивление. Просто источник питания, проводка и средства защиты должны соответствовать максимальному току (минимальному сопротивлению)кабеля.
Если все же есть желание управлять нагревом извне, то вот алгоритмы работы ТТР:
1. ТТР с дискретным управлением и контролем перехода через "ноль" - система "вкл-выкл", обычно управляется ШИМ-сигналом с периодом от одной секунды и выше. В состоянии "вкл" ток будет все равно максимальный, ну как если бы кабель был включен напрямую. Греются мало. Самое распространенное решение для систем с довольно большой тепловой инерцией (например ТЭНы, которые греют массивные узлы установки).
2. ТТР с аналоговым управлением - греются сильнее, т. к. коммутация может происходить в произвольный момент. Создают обратную помеху в питающую сеть, на больших нагрузках рекомендуется применять фильтры по питанию. Типичное применение - для систем с низкой тепловой инерцией (например ИК-излучатели на основе нихромовых спиралей).




Ответить с цитированием