И ещё хотел напомнить, совсем недавно была подобная тема, что количество минимально необходимых дискретных выходов ещё может зависеть и от логики работы этих самых выходов, то есть, если можно разделить нагрузки на две группы по 3 штуки, которые одновременно не включаются, то вполне хватит и 4 дискретных выходов, четвёртый выход используется для переключения двух групп по 3 нагрузки в каждой!