а будет ли достаточно допустимого пикового напряжения 350V и максимального тока 120мА для коммутации индуктивной нагрузки 30мА при напряжении 220В ?
В момент включения индуктивная катушка потребляет ток значительно больше номинала, это будет определенно больше 120мА.
Да и синхронизации с сетью нет, это еще более увеличит коммутационные выбросы как при включении, так и при отключении катушек. Здесь определенно надо не просто хорошие, а очень хорошие средства защиты от коммутационных выбросов, чтобы не превысить 350В, 120мА.