Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
в башку КЗР не обязательно - RC цепочки по идее должны быть включены между "N" и выводами Открыть и Закрыть, а нейтраль есть и внизу.
Требование ставить RC именно в КЗР я тоже не с потолка взял. А впервые его увидел, когда давным-давно достался мне ЦТП с продукцией МЗТА: там был РУНТ с симисторным выходом, и требование ставить в КЗР было прописано в инструкции. Но то -- симисторы. А сколько видел КЗРов, управляемых релейными выходами, никаких RC-цепочек вообще никогда не требовалось, и всё прекрасно работало. А потом ВНЕЗАПНО началось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32025.
Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Существуют эмпирические формулы и номограммы для расчета RC цепи, им уже больше 60 лет
Например такие
С=I2/10
С - емкость RC-цепи, мкф
I - рабочий ток нагрузки, А

R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))
Ео - напряжение на нагрузке, В
I - рабочий ток нагрузки, А
R - сопротивление RC-цепи, Ом
Именно так и считал, да. И не взял ёмкость больше именно потому что при выключенном состоянии реле через контакты течет небольшой ток.
Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
В этом случае вместо RC цепочки ставили варистор, например S14K275
Тоже хорошая идея. Спасибо.