Вангую, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушкам пневмораспределителей поставить лень,
и ненужно искать концы в программе.
Вангую, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушкам пневмораспределителей поставить лень,
и ненужно искать концы в программе.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Поверьте опыту, дело не в программе, а в физических процессах при коммутации индуктивной нагрузки.
При размыкании контактов ВНУТРЕННИХ реле ПРки, из-за явления самоиндукции, на контактах реле возникает импульс высокого напряжения (до нескольких кВ). В следствии чего между контактами происходит дуговой разряд. Этот разряд вызывает электромагнитные помехи в широком спектре частот.
Т.к. помехи возникают ВНУТРИ пр-ки, в непосредственной близости от процессора, то сбои в работе процессора неизбежны!
При этом, момент такого сбоя носит случайный характер, как и описано в ПЕРВОМ сообщении.
...ПР200 зависает на 3-5 секунд после какого то количества повторений, всегда по разному!
Бывает зависнет спустя 300 циклов, бывает спустя 6500 циклов, бывает спустя 2000 циклов.
Последний раз редактировалось petera; 18.10.2019 в 10:08.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Проверить-то просто. Отключить катушки и заставить релюхи щёлкать вхолостую. Ежели сбой не повторится, причина в помехах от искрения контактов.
Кстати, вопрос, не относящийся к этой теме. Почему (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В)? И что мне ставить для защиты реле ТРМ212, управляющего КЗРом 220В х 0,3А? Пока что поставил параллельно контактам реле 10 нФ + 62 Ом.
Причина сбоя программы ПР200 в электромагнитных помехах, возникающих при коммутации клапанов. Катушки клапанов надо зашунтировать RC - цепочками.
Последний раз редактировалось IVM; 17.10.2019 в 09:45.
По тому, что практически во всех случаях эти номиналы подходят.
RC цепочку нужно ставить параллельно нагрузке, а не параллельно контактам реле!
Механизм защиты с помощью RC цепочки основан на следующем
При замкнутых контактах реле, при протекании тока через катушку эл.магнита, в ней запасается энергия магнитного поля
Wм = (L * I2)/2
где I - ток через катушку, L - индуктивность катушки
При размыкании контактов реле образуется колебательный контур состоящий из индуктивности электромагнита и параллельно включенной паразитной, межвитковой, емкости обмотки.
В этом контуре возникают свободные затухающие колебания, энергия магнитного поля будет переходить в потенциальную энергию паразитной емкости и обратно пока энергия не рассеится на сопротивлении катушки.
Энергия заряженного конденсатора
Wс = (С * U2)/2
где С - емкость конденсатора, U - напряжение на конденсаторе
В первый момент времени, по закону сохранения энергии
Wc = Wм
А так как паразитная, межвитковая, ёмкость обмотки очень мала(единицы пикофарад), то для выполнения равенства напряжение на концах катушки будет очень большим - вплоть до нескольких киловольт!
Если зашунтировать катушку конденсатором, то таким образом увеличится емкость контура и амплитуда колебаний уменьшится тем больше, чем больше шунтирующая емкость.
На практике достаточно емкости 0,1мкФ и перенапряжение не превысит 300...400 В, и дуговой разряд между контактами реле не возникнет.
В принципе достаточно только шунтирующей емкости, однако резистор ~100 Ом, включенный последовательно с ней, защищает контакты реле от бросков тока в момент замыкания их на емкость, а также вносит дополнительное затухание в колебательный контур.
Последний раз редактировалось petera; 23.10.2020 в 09:53.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg