Добрый день. ТРМ 212 не работает в режиме открыл/закрыл. Это так называемый 2 позиционный режим. Её задача - пропорциональное регулирование, то есть найти положение задвижки, при котором удерживается нужный параметр, в Вашем случае давление.
Поэтому Вы должны установить (уставка) требуемое давление, например в Вашем случае 3 бар и ТРМ приоткрывая и призакрывая клапан(задвижку) должна держать заданный параметр(давление). Точность поддержания зависит от настроек ПИД регулятора.
В ТРМ 212 есть автонастройка ПИД регулятора, можете попробовать провести её.
К одному ТРМ212 можно подключить ТОЛЬКО один исполнительный механизм. Это одноканальный ПИД регулятор. И хоть он и имеет чаще всего 2 выхода для регулировки, но они используются для регулировки одним исполнительным устройством. Один выход включается для поворота в одну сторону, другой для поворота в другую. Если имеется аналоговый выход, там работа чуть по другому.
Раз у Вас осуществляется регулировка вручную, значит подцеплено всё правильно. Вам осталось просто установить нужную уставку и перевести из режима ручного управления в режим работы.
С уважением.