Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
согласен, но сбоев пока не наблюдается.....
Надо больше информации, как схема реализована, есть ли вибрации на конечниках, какие конечники, и т.д.
Баг может и в механике быть, и в контактной группе концевика.
Дребезг контактов конечников обычно лечится TON 0.05-0.1сек на входе.
И переменную которая активизируется вручную при включении (разрешение работы) и сбрасывается при перезапуске ПР неплохо организовать для отлова "провалов" по питанию.
подал напряжение, зажало, снял разжало.
Конструктивно неправильная механическая реализация захвата. Надо чтобы разжимался при подаче напряжения.
на против друг друга, лицом к лицу, ладонь пройдет.
По моим наблюдениям, всплески помех от коммутации трансформатора 0,1ква больше, чем от частотного привода на 3квт.
БСФ по питанию ПР200 и БП входов не повредит.