Надо больше информации, как схема реализована, есть ли вибрации на конечниках, какие конечники, и т.д.
Баг может и в механике быть, и в контактной группе концевика.
Дребезг контактов конечников обычно лечится TON 0.05-0.1сек на входе.
И переменную которая активизируется вручную при включении (разрешение работы) и сбрасывается при перезапуске ПР неплохо организовать для отлова "провалов" по питанию.
Конструктивно неправильная механическая реализация захвата. Надо чтобы разжимался при подаче напряжения.подал напряжение, зажало, снял разжало.
По моим наблюдениям, всплески помех от коммутации трансформатора 0,1ква больше, чем от частотного привода на 3квт.на против друг друга, лицом к лицу, ладонь пройдет.
БСФ по питанию ПР200 и БП входов не повредит.