Показано с 1 по 10 из 10

Тема: пр 200 где сбой?

  1. #1

    По умолчанию пр 200 где сбой?

    Здравствуйте уважаемые знатоки...

    беда заключается в следующем, поменял весовые терминалы на тензо м тв-11, в них нет алгоритма управления зажимом мешка и встряхивателем, недостачу реализовал при помощи пр200, по сути два терминала набирают готовую дозу, и скидывают ее в мешок по принципу кто в перед, первый раз "клинило" вход, решилось при помощи резистора....проработало около 6-ти месяце до сегодняшнего дня....далее началось интересное, зажим мешка периодически разжимается и скидывает не протрясенный мешок, порой в тот момент когда еще не прошла полностью разгрузка, как следствие дозируемый продукт на полу.....

    сам пр200 находится около частотников 2.2квт 2шт и 0.75квт....частотники в шкафу пр200 на двери напротив.....

    пробую в данный момент с открытой дверью и пока грешу на помеху от ПВЧ..

    проект на всякий случай прилагаю потрясок 2019.owl

  2. #2

    По умолчанию

    Полгода ПЧВ не мешали, а теперь вдруг начали мешать ?

  3. #3

    По умолчанию

    Полгода ПЧВ не мешали, а теперь вдруг начали мешать ?
    да примерно год не мешали, с открытой дверью около 2-х часов сбоя нет....может экран какой поставить....

  4. #4

    По умолчанию

    Может быть просто пневматика барахлит?
    Ижевск

  5. #5

    По умолчанию

    Может быть просто пневматика барахлит?
    в принципе вариант.....попробую распределитель поменять.

  6. #6

    По умолчанию

    проблема вроде как решилась, после увеличения времени на задержках включения и заменил сетевую переменную на блок входной переменной, которая позволяет менять время встряха с экрана.....что именно дало результат не знаю.

    Может быть просто пневматика барахлит?
    оказалось не пневмат.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    да примерно год не мешали, с открытой дверью около 2-х часов сбоя нет....может экран какой поставить....
    У меня в щите стоит ПР200 и на расстоянии ширины ладони (6-8см) от него - частотник.

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    проблема вроде как решилась, после увеличения времени на задержках включения и заменил сетевую переменную на блок входной переменной, которая позволяет менять время встряха с экрана.....что именно дало результат не знаю.
    Строго говоря, проблема не решена, т.к. не найдена и не устранена причина.


    оказалось не пневмат.
    Принцип работы пневмозажима?
    Зажимает при подаче напряжения(одна катушка),
    разжимает при подаче напряжения(одна катушка), или имеет 2 катушки на 1 пневмоцилиндр? - конструктивно правильные решения.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #8

    По умолчанию

    Строго говоря, проблема не решена, т.к. не найдена и не устранена причина.
    согласен, но сбоев пока не наблюдается.....

    Принцип работы пневмозажима?
    подал напряжение, зажало, снял разжало.

    У меня в щите стоит ПР200 и на расстоянии ширины ладони (6-8см) от него - частотник.
    на против друг друга, лицом к лицу, ладонь пройдет.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    согласен, но сбоев пока не наблюдается.....
    Надо больше информации, как схема реализована, есть ли вибрации на конечниках, какие конечники, и т.д.
    Баг может и в механике быть, и в контактной группе концевика.
    Дребезг контактов конечников обычно лечится TON 0.05-0.1сек на входе.
    И переменную которая активизируется вручную при включении (разрешение работы) и сбрасывается при перезапуске ПР неплохо организовать для отлова "провалов" по питанию.
    подал напряжение, зажало, снял разжало.
    Конструктивно неправильная механическая реализация захвата. Надо чтобы разжимался при подаче напряжения.
    на против друг друга, лицом к лицу, ладонь пройдет.
    По моим наблюдениям, всплески помех от коммутации трансформатора 0,1ква больше, чем от частотного привода на 3квт.
    БСФ по питанию ПР200 и БП входов не повредит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  10. #10

    По умолчанию

    Надо больше информации, как схема реализована, есть ли вибрации на конечниках, какие конечники, и т.д.
    постараюсь по подробнее, в качестве включения зажима мешка стоит емкостной датчик с тон 0.2 сек, после того как мешок зажат подтверждается индукционным датчиком, что схват в правильном положении, далее пр200 ждет от терминалов сигнала о готовности дозы по принципу кто в перед, после этого пр200 дает разрешение на разгрузку одному из терминалов, терминал скидывая дозу по сигналу разгрузочного днища через тон 0.3 сек включает потрясок на время 5сек, после протряски разжим мешка....

    все входы-выходы весовых терминалов и пр200 развязаны через реле т.к. весовые терминалы понимают только минус.

    Конструктивно неправильная механическая реализация захвата. Надо чтобы разжимался при подаче напряжения.
    поясните почему, делал именно так, что бы при зажатии рук оператору он головой на стоп нажал и имел возможность освободится, кнопка на замыкание может подвести в моих условиях, да и в любых условиях по надежнее будет замкнутая кнопка...

Похожие темы

  1. Сбой в работе
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 10:18
  2. Сбой УТ24
    от Роман_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 05:42
  3. Сбой ПЛК100
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 16:50
  4. Сбой ТРМ148
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:59
  5. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •