Согласно ГОСТ 6651-2009 для НСХ 50М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1) значения, близкие к 56 Ом (112 Ом в ГОСТ), наблюдаются и при 28, и при 29, и при 30 градусах.
Утверждать, что показания не соответствуют действительности можно, только измерив точное значения сопротивления: 56, ... Ом.
Также обращаю Ваше внимание на то, что погрешность цепочки датчик-2ТРМ1 складывается из:
1. Погрешности датчика - (выдержка из нашего каталога во вложении) , которая составляет примерно 0,5 градуса для класса допуска В и температуре 30 градусов;
2. Погрешности линии связи датчик-прибор- (при правильном подключении и 3-проводной схеме этой погрешностью можно пренебречь);
3. Погрешности 2ТРМ1 - по документации при пределе основной приведенной погрешности для ДТС 0,25% эта величина равна 1 градусу;
Таким образом, при грубых подсчетах погрешность измерения может составлять до полутора градусов без учета возможной погрешности линии связи.
Также остается вопрос о том, каким кабелем и какой длины Вы подключаете датчик к прибору. Для проверки можете взять экранированный кабель минимальной длины и проверить еще раз. Это поможет исключить возможное влияние погрешности линии связи.
Спасибо за ответ.Я собрал схему просто на столе длина провода по трех проводной системе 20см.Провод тонкий маркировку сейчас не помню.Не экранирован.Да и помех та нет.Измеряю обычным мультом сопротивление датчика мульто верить можно он поверЕН.Да и прецизионный резистор что идет в комплекте с прибором 50Ом он меряет правильно ровно 50Ом.Сам прибор скидывал на заводсикие выставил тип датчика 09.Остальные параметры как сдвиг характеристики 0.0 коррекция наклон характеристики 1.000 остальные параметры не трогал.