Цитата Сообщение от SuP Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?

Подключены два МВ110-24.8АС с адресами 1, 2. Видится - только любой один. Если отключить от шины RS-485 тот, что видится, то начинает видеться другой, даже после того, как обратно подключить отключенный. Который, в свою очередь, увидится, только если так же отключить "соседа".

Протокол Modbus RTU, опрос 300 мс, скорость 115200 (и 38400 пробовал), чётность, 1 стоп бит. Прошивку контроллера пробовал как v.1.0.6_plc110_m02, так и 110_60_v0.3.73, - на обоих одинаково. На другой установке аналогичная схема с аналогичной конфигурацией на RS-485-2 работает, на скорости 115200.

Спасибо!
Добрый день.

Слишком мало деталей.
Как подключаете (какая электрическая схема соединений?), каким проводом, как опрашиваете?
Действительно ли и в ПЛК и в модулях в сетевых настройках выставлена проверка чётности?
На самом деле, лучше выслать проект, скриншот PLCInfo, конфигурации модулей, схему соединения на support@owen.ru
Так проблема решится гораздо быстрее.