Страница 481 из 768 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4801

    По умолчанию

    Petera вы супер! заработало! Спасибо. Привет Минску, симпатичный город, был один раз с дочкой.

  2. #4802

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть ИПП120 и ТРМ212, необходимо задать с ИПП120 на трм212 уставку -23,6(например) в общем отрицательное число с запятой. Как это сделать? Сейчас я научился задавать и считывать уставку с ТРМа на ипп , задаю в INT в 4регистр, считываю в FLOAT с 4111регистра.

  3. #4803

    По умолчанию

    Здравствуйте. Можно ли задавать количество импульсов счётчика с экрана ПР200? Хотел сделать через write to FB, но там возможно только TON, TOF, Blink.

  4. #4804
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно ли задавать количество импульсов счётчика с экрана ПР200? Хотел сделать через write to FB, но там возможно только TON, TOF, Blink.
    Вы наверно для CTU хотите задавать, для остальных счётчиков можно, короче, если так, то можно так:

    CTU из CTN.png

    И можно добавить, что может быть много разных вариантов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 07:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы наверно для CTU хотите задавать, для остальных счётчиков можно, короче, если так, то можно так:

    CTU из CTN.png

    И можно добавить, что может быть много разных вариантов!
    Спасибо. Вроде подходит. Хочу сделать передачу киловатт/часов через облако, с возможностью изменения кол-ва импульсов от электросчётчика с экрана с корректировкой по старым показаниям.

  6. #4806
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вроде подходит. Хочу сделать передачу киловатт/часов через облако, с возможностью изменения кол-ва импульсов от электросчётчика с экрана с корректировкой по старым показаниям.
    Да, загадочно излагаете, наверно Вам надо подсчитывать количество поступающих импульсов с импульсного выхода счётчика с возможностью корректировки с экрана? Тогда лучше использовать 32 разрядный счётчик от AI, есть в менеджере компонентов и сделать его энергонезависимым, делается если задержку на цикл заменить энергонезависимой переменной в кишках макроса!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4807

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да, загадочно излагаете, наверно Вам надо подсчитывать количество поступающих импульсов с импульсного выхода счётчика с возможностью корректировки с экрана? Тогда лучше использовать 32 разрядный счётчик от AI, есть в менеджере компонентов и сделать его энергонезависимым, делается если задержку на цикл заменить энергонезависимой переменной в кишках макроса!
    А меня и этот велосипед устраивает...

  8. #4808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PIO123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть ИПП120 и ТРМ212, необходимо задать с ИПП120 на трм212 уставку -23,6(например) в общем отрицательное число с запятой. Как это сделать? Сейчас я научился задавать и считывать уставку с ТРМа на ипп , задаю в INT в 4регистр, считываю в FLOAT с 4111регистра.
    Если я правильно понял, в ТРМ212 есть регистр в формате FLOAT, соответственно проблем с заданием быть не должно, хуже если задание в INT, так как в панели не поддерживаются отрицательные целые, а с "костылями" не получается, по крайней мере я не смог пока реализовать полноценное задание. Что именно у Вас не работает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #4809

    По умолчанию

    Добрый день,
    проект создан в ПР200-220, как его залить в ПР200-24 ?

    220.png

  10. #4810
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sher Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    проект создан в ПР200-220, как его залить в ПР200-24 ?

    220.png
    Файл-->Смена целевой платформы
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 481 из 768 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •