Андрей Посохов просто данная эмблема может опять вас скомпрометировать, народ будет думать что ПР само умеет облако, а это не так. Так что как-то надо иначе обозначить, что его можно подключать к облаку - например указать эмблему Modbus Slave но не облака.

з.ы. делаете расширенное питание, делайте его правильно. обычно 24В при расширенном диапазоне верхний предел имеет 28В. а вот 32В я даже номинального напряжения такого не встречал. 36 номинал существует. И кстати 28 мало часто, как у вас было на ПР114. не подходит для ИБП которые 28,8 держит.
Хорошие источники питания в подобных устройствах имеют полный диапазон как раз в районе 7,5 - 40В, что позволяет использовать устройства где попало и как попало или вообще 5-40В.