Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
...Измерять ток двигателя 75 кВт, с резкопеременной нагрузкой.
Вся нагрузка на электродвигатель превращается в тепло обмоток статора и нагрев ротора. Т.е. процессы довольно инерционные. Нет смысла искать какие-то особо быстродействующие датчики. Берите любой с токовым выходом (у них помехоустойчивость повыше) и не морочьте людям головы. Практика показывает, что буржуи так и делают. Только добавляют ещё датчик температуры обмоток статора (ну или прикрепляют датчик температуры корпуса).