Посмотрите в первую очередь параметр:
[09:08, 1.7.2019] Андрей Д: Неее это мало! Нужен нормальный стандартный лист.
[09:08, 1.7.2019] Андрей Д: У тебя же есть на складе.
Значения 0.00...100.0;
РПОС = последнее значение
при автоматическом
управлении.
По умолчанию стоит, что начинать нужно с последней мощности, на которой остановился предыдущий сеанс.
Попробуйте там поставить 0. Тогда регулировка будет начинаться с 0. И снова сделать автонастройку.
Только автонастройка должна быть не в стакане воды, а на реальном объекте.
ПИД регулятор адекватно работает только в случае отбора (потери) тепла. А у Вас в стакане его практически нет.
С уважением.
Выбрал всё, что отличается от уставок по умолчанию:
Пропорциональная составляющая - 6,205
Интегральная составляющая - 1417 (запятую не пропустил, хотя по инструкции и при установке в ручную предел этой уставки 999.9)
Дифференциальная оставляющая - 141,7
По поводу начльной мощности, данная настройка появляется при функции дискретного входа РУЧ1, РУЧ2, я же настроил на П-С. Т.е. если я правильно понял при П-С данная функция не активна!? При РУЧ1 стоит по умолчанию Р-ПОС
Вроде бы ничего не пропустил.