Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Если при первой логике(по умолчанию) реле не срабатывает ни до ни после порога, то скорее всего либо релюшка не работает, либо контакт между реле и клеммой потерялся.
В принципе при сработке должен быть щелчок слышен.
Если Вам нужно только для сработки сигнализации, то и Ваш вариант пойдёт.
С уважением.
ТОже так подумал, релюшка щёлкает. Если бы выход из ситуации не нашел, разобрал бы....
Ещё вопрос, не подскажите как настроить, что бы при нагреве температура не выходила за пределы уставки.
Сейчас дома эксперементирую, в банке с водой датчик и ТЭН, уставка 50 градусов, при включении Т возрастает до 55, причём после 50, сигнал продалжает подаваться на ТТР. При падении такая же история, может упасть до 47 но не включиться. Регулировка по ПИД.
Спасибо.