ТОже так подумал, релюшка щёлкает. Если бы выход из ситуации не нашел, разобрал бы....
Ещё вопрос, не подскажите как настроить, что бы при нагреве температура не выходила за пределы уставки.
Сейчас дома эксперементирую, в банке с водой датчик и ТЭН, уставка 50 градусов, при включении Т возрастает до 55, причём после 50, сигнал продалжает подаваться на ТТР. При падении такая же история, может упасть до 47 но не включиться. Регулировка по ПИД.
Спасибо.





Ответить с цитированием