Показано с 1 по 10 из 64

Тема: Считать программу

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Алексеев а по поводу котельной - вы не спрашивали у тех, кто ее пускал 10 лет назад. КАКОГО БУЯ они не поставили самоблокирующиеся термобаллоны на выходе воды из котла, а датчики температуры аналоговые были вынесены почти на 2 метра от корпуса котла по выходной водяной трубе?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Алексеев а по поводу котельной - вы не спрашивали у тех, кто ее пускал 10 лет назад. КАКОГО БУЯ они не поставили самоблокирующиеся термобаллоны на выходе воды из котла, а датчики температуры аналоговые были вынесены почти на 2 метра от корпуса котла по выходной водяной трубе?
    Общекотельная автоматика и автоматика котла была произведена "контэл" г. Владимир http://www.kontel.ru/
    Горелки были импортные , котельная двух контурная водяная .
    Надо спросит у производителя ф ."Контэл" .

    В котельной была проведена Диспетчеризация на свой лад что там было заблокирована вряд ли кто узнает .
    Если котел больше тонны весом вылетел из котельной на 20 метров убив человека и ранив двоих .

    Водяная котельная превратилась в паровую из за отсутствия воды в первом контуре .
    Произошел паровой взрыв котельная в хлам и даже окна в соседних домах повылетали.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Общекотельная автоматика и автоматика котла была произведена "контэл" г. Владимир http://www.kontel.ru/

    Водяная котельная превратилась в паровую из за отсутствия воды в первом контуре .
    Произошел паровой взрыв котельная в хлам и даже окна в соседних домах повылетали.
    А расходомеры на котле? А операторы где были? Оператор должен в первую очередь следить за котлом, причем смотреть на первичные приборы, а не на автоматику. Хотя при нашем финансировании наверно местные киповцы (которых скорей всего и нету) половину защит заблокировали.

Похожие темы

  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 01:45
  3. СИ8 перестал считать
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:34
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:29
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •