Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК63 завис

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Год прибора??? Проверьте конденсаторы в районе БП

  2. #2

    По умолчанию

    Этого года. Был куплен в первом квартале этого года.

    З.Ы. При любой попытке связаться он выдает это: (картинка в приложении)
    Может я какое то ПО не установил?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вадим Романенко; 13.06.2019 в 13:40.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Проблемы с ПЛК63 или ПЛК73?
    На первом скриншоте у вас программа для перепрошивки ПЛК63 на версию 2.12. На втором - программа для перепрошивки ПЛК73 на версию 2.16.
    По поводу "Нет связи с USART" - в силу особенностей самого прибора, иногда он не прошивается через мастер прошивки и комплект даже после нескольких попыток, обычно это проявляется, если ПО контроллера уже было предварительно стерто. Необходимо сделать больше попыток, выдерживать большие паузы между вкл и откл питания.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Разница в скриншотах обусловлена тем, что я пробовал прошивать, как с помощью ПО скаченного с сайта (2.12 ПЛК63), так и с помощью ПО найденного на диске (2.16 ПЛК73). В папке с прошивкой для ПЛК63 находится только 2.16, поэтому и была произведена попытка прошивки ею.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) Используйте прошивку версии 2.12, если у вас ПЛК63. https://www.owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    2) Там где "не удалось установить связь с прибором по протоколу ОВЕН" нужно нажать "Далее", так как если у вас горит буква Э на экране, то на приборе слетела прошивка. Это автоматически происходит, если при включенной DBGU плате вы подаете питание на прибор.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    А какие примерно паузы?

Похожие темы

  1. плк100 под мастерплк завис жестко
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 02:47
  2. Завис ПЛК100. Прошу помощи.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 19:49
  3. трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"
    от kip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:41
  4. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •