Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А что Вам не понятно, не можете кПа перевести в мм в. с., 1 мм в. с. примерно 10 Па, датчик с ВПИ 0,007 МПа позволяет измерять уровень примерно 70 см(700 мм) в. с. от верхней точки заполнения плюсовой трубки, короче, мне кажется Вам такого хватит с избытком!
В принципе все понятно. Датчик с ВПИ 0,007 МПа сразу определили как подходящий. Но почитав форум, обнаружил, что в точно такой же ситуации(измерение уровня в барабане) советуют датчик с ВПИ 0,04 МПа. Вот и решил спросить. Желательно, чтобы ответили практики у которых такой датчик (ВПИ 0,007 МПа) установлен и есть опыт его эксплуатации.