    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
    Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
    С уважением.
    И да, при аварии значение АЦП работает исправно