    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вопрос к модераторам . Первый Для того чтобы симулировать большой макрос с помощью переменных
    необходимо их все перевести в энергонезависимые не могу понять почему ???? Это так задумано ????
    Чем отличаются эти два типа переменных в симуляторе?????Поведение переменных отличается почему .png
    Второй Энергонезависимой переменной все равно что в неё не происходит запись .
    А энерго зависимой не все равно дает ошибку почему?????????

    Приходится все переменные переводить в энерго - независимые чтобы симулировать макрос ( Макрос допилен) .
    Не удобно . Для симулятора мне кажется все равно .
    Ответ первый, макрос можно симулировать открыв его, тогда нет необходимости делать его выходы энергонезависимыми.
    Ответ второй, для того что-бы не делать выходы энергонезависимыми, необходимо что-бы выходы были назначены в логике, например на выходы или переменные на экране.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ответ первый, макрос можно симулировать открыв его, тогда нет необходимости делать его выходы энергонезависимыми.
    Ответ второй, для того что-бы не делать выходы энергонезависимыми, необходимо что-бы выходы были назначены в логике, например на выходы или переменные на экране.
    Это понятно про макрос . Но проект будет состоять из примерно пяти больших макросов .
    Экраны еще не созданы и будут заимствованы из другого проекта около 25 экранов ( чтобы не заниматься дизайном экранов ) .
    Вопрос почему переменные в симуляторе ведут себя по разному .
    Разве в симуляторе есть ли какая разница между переменными энергонезависимыми и энергозависимыми.
    Это основной вопрос который почему то не кто не задает ????.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2019 в 20:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Это понятно про макрос . Но проект будет состоять из примерно пяти больших макросов .
    Экраны еще не созданы и будут заимствованы из другого проекта около 25 экранов ( чтобы не заниматься дизайном экранов ) .
    Вопрос почему переменные в симуляторе ведут себя по разному .
    Разве в симуляторе есть ли какая разница между переменными энергонезависимыми и энергозависимыми.
    Это основной вопрос который почему то не кто не задает ????.
    Разница в том, что если переменная в логике никуда не "привязана", вся эта часть логики в расчетах не участвует, и соответственно не моделируется, установка энерго-сти "фича" которая позволяет это обойти.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Разница в том, что если переменная в логике никуда не "привязана", вся эта часть логики в расчетах не участвует, и соответственно не моделируется, установка энерго-сти "фича" которая позволяет это обойти.
    Я это и хотел услышать . Программисты ОЛ стремятся довести OWEN Logic до совершенства ( чтобы можно было создавать
    легко большие проекты). Разве сложно им распространить ФИЧУ и на энерго зависимые переменные .
    Допустим всегда ОЛ запускается с установленной галочкой на проверку всех переменных энерго зависимых
    и энерго независимых на обязательную запись в них и "на не привязку". А пользователь Сам если нужно снимает её
    если ему это необходимо.
    Это как пожелание . Если не сложно озвучьте это . Заранее благодарен .
    Большое спасибо за разъяснение .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2019 в 20:48.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11