поговорили специалисты друг с другом, а ТС даже не заходил не читал.
поговорили специалисты друг с другом, а ТС даже не заходил не читал.
Можно тогда я спрошу? Дабы темы не плодить.
Нужен учет воды для расчетов с арендаторами. Порядка 16 веток. Пока в мыслях поставить такого типа датчики. И каким то прибором считать с них импульсы. Суперточность не нужна.Что посоветуете за вменяемые деньги? Была мысль ПР200 с расширением поставить, но возиться с программированием не очень хочется. Хотя можно если ничего готового не подберем.
Диапазон рабочего напряжения: DC4.5-18V намекает нам, что с ПР может и не заработать, а так там задача не сложная. Делал похожее решение для подсчета хлебобулочных изделий, 8 каналов, легко масштабируемый на 16 каналов, накопленные значения сохраняются, разные профили суточный/месячный/недельный сброс по паролю, да много чего можно добавить.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx