  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Потому что, на следующий день уже условие не выполняется, и выход не устанавливается, нужны условия на весь диапазон.
    На следующий день триггер остаётся защёлкнутым даже, если условия установки не совпадают. Проблема в том, что не хранит свое состояние при обесточивании. Может у него по сбросу, что прилетает от другого счётчика.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    На следующий день триггер остаётся защёлкнутым даже, если условия установки не совпадают. Проблема в том, что не хранит свое состояние при обесточивании. Может у него по сбросу, что прилетает от другого счётчика.
    Вот эту проблему и решит диапазон срабатываний на весь период, смотрите пример в макросе CLOCK_WEEK, там аналогичный алгоритм, только с часами/минутами в пределах суток.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    На следующий день триггер остаётся защёлкнутым даже, если условия установки не совпадают. Проблема в том, что не хранит свое состояние при обесточивании. Может у него по сбросу, что прилетает от другого счётчика.
    Вот зачем нам ясновидением заниматься? Разрываете цепь(линию) сброса, заливаете программу, после срабатывания(включения) выхода перезагружаете(выключаете-включаете) ПР, если после включения ПР выход останется включённым, значит всё как Вы думаете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2019 в 23:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо добрый человек так и сделаю.
    Таймер 2 (созданный с вашей помощью) считает хорошо. Как его заставить после выключения выхода, окончания счета автоматом заставить считать на следующий год?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Спасибо добрый человек так и сделаю.
    Таймер 2 (созданный с вашей помощью) считает хорошо. Как его заставить после выключения выхода, окончания счета автоматом заставить считать на следующий год?
    Какая-то простенькая задачка, вот недавно делал командоаппарат 8 канальный, замените в уставке часы и минуты на месяцы и дни и вам вполне подойдёт! Выходная переменная энергонезависимая, как Вы хотите, при перезагрузке восстановит состояние выходов, что были на момент выключения:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    И здесь: https://www.owen.ru/forum/showthread...17153&page=272
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2019 в 16:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Какая-то простенькая задачка, вот недавно делал командоаппарат 8 канальный, замените в уставке часы и минуты на месяцы и дни и вам вполне подойдёт! Выходная переменная энергонезависимая, как Вы хотите, при перезагрузке восстановит состояние выходов, что были на момент выключения:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    И здесь: https://www.owen.ru/forum/showthread...17153&page=272
    Спасибо. Но мне сложно разобраться в ваших проектах.
    Пожалуйста, как доработать этот макрос, чтобы счетчик обнулялся интервальным таймером по уставкам день, месяц каждый год. И не сбрасывался при рестарте реле.
    Безымянный.png
    Этот запускается по уставкам, сохраняет счет при рестарте, но запускается один раз.
    Последний раз редактировалось Михаи; 10.04.2019 в 22:11.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Спасибо. Но мне сложно разобраться в ваших проектах.
    Пожалуйста, как доработать этот макрос, чтобы счетчик обнулялся интервальным таймером по уставкам день, месяц каждый год. И не сбрасывался при рестарте реле.
    Безымянный.png
    Этот запускается по уставкам, сохраняет счет при рестарте, но запускается один раз.
    Насчёт этого куска программы, мне кажется как-то всё нелогично сделано, мне кажется Вы что-то намалюете, а потом разбираетесь, как это работает, короче, на досуге свою программу немного переделаю, в плане уставки изменю на вам нужные!
    Примерно как-то так, для ПР200 на 8 выходов(каналов):

    Таймер реального времени.PNG

    Таймер реального времени_3.PNG

    Вот ещё для контроля добавил индикацию состояния выходов и проверил(состояния выходов восстанавливаются при перезагрузке(выключении-включении)):

    Индикация состояния выходов.PNG

    Можно перерисовать для ПР114, если уставки менять не нужно!
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456

    Можно и год в уставку добавить, два десятичных разряда(7 бит), в принципе на 100 лет программу расписать!

    По вашему куску программы: уберите переменную "День" и чтобы импульс сброса универсального счётчика сутки не висел(сутки добавятся), сформируйте короткий импульс, например с помощью детектора переднего или заднего фронта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2019 в 15:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По вашему куску программы: уберите переменную "День" и чтобы импульс сброса универсального счётчика сутки не висел(сутки добавятся), сформируйте короткий импульс, например с помощью детектора переднего или заднего фронта!
    Ура ура работает. Мне это за глаза.
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Михаи; 11.04.2019 в 20:40.

Похожие темы

  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19