    Нет, там весь шкафчик на 1 фазе, 220в.
    Нагрузка менее 1А (задвижки с дискретным управлением, соленоидные клапаны, пультовые лампочки)
    Что это было - не знаю. Все фото постфактум на третий день после события. Объяснение заказчика: "работало все, как обычно, а тут включаем - оно не включается".
    По факту - выпаяли дреммелем кусок текстолита вместе с реле, вызвонили выходы ключей, которые управляли встроенными релюшками, Подпаяли проводками выходы ключей к клеммной колодке. Повесили внешнюю грядку реле на 24в, всю нагрузку - на них. Контроллер ожил и трудится до сих пор.