SlavikP силовые контакты реле не на разные фазы цепляли случайно ?
SlavikP силовые контакты реле не на разные фазы цепляли случайно ?
Нет, там весь шкафчик на 1 фазе, 220в.
Нагрузка менее 1А (задвижки с дискретным управлением, соленоидные клапаны, пультовые лампочки)
Что это было - не знаю. Все фото постфактум на третий день после события. Объяснение заказчика: "работало все, как обычно, а тут включаем - оно не включается".
По факту - выпаяли дреммелем кусок текстолита вместе с реле, вызвонили выходы ключей, которые управляли встроенными релюшками, Подпаяли проводками выходы ключей к клеммной колодке. Повесили внешнюю грядку реле на 24в, всю нагрузку - на них. Контроллер ожил и трудится до сих пор.
Последний раз редактировалось SlavikP; 09.04.2019 в 12:50.
в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 10.04.2019 в 16:55. Причина: Убрал ссылку