Показано с 11 по 20 из 37

Тема: Проблема опроса контроллером ПЛК110-М02 в режиме Master по протоколу Modbus RTU

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Владислав, так что делать в данном случае? Я не совсем понимаю. Даже, если убрать Framing time до 0, ничего не изменяется.
    в таком случае остаётся 2 варианта:
    1. Увеличивать таймаут до пропадания путаницы
    2. ввводить логический анализ - т.е. чередовать команды 3 и 4 в посылках. Большая часть slave трактуют 3 и 4 как обращение к одному и тому же значению, но мастер сможет определить, что в ответе неожидаемый номер команды и отбросить его.
    Чтобы чередовать - создавайте запросы с разными номерами команд. В конфигурации есть возможность, через библиотеки тем более
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.04.2019 в 12:47.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый